回复:应用探讨—SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-05-09 15:16:06

113楼

quote:以下是引用Zane在2010-05-02 00:56:48的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2010-05-01 11:21:58的发言:
西门子的DP网络设计的好坏对整个系统影响很大。
1,总线控制相对于以前的硬接线控制有很大的优势,是目前的发展趋势,对于西门子系统尽量使用带DP接口的变频器,如使用西门子变频器,使用DP
总线控制,可以提高系统的可靠性。
2,对于子站比较多,且分布比较散,为了减少干扰对DP网络影响,使用光纤电缆加光纤链接模块,远距离传送使用光纤电缆,到设备后,通过光纤链接模块转换成普通DP通讯电缆。
3,DP通讯目前使用插接不需要接线的DP插头,使用安装方便,但存在在使用过程中因为电线的热胀冷缩原因,偶尔会存在通讯中断问题,使用老式的螺钉安装接线方式的DP接头,可靠性会好点。


总线网络的应用越来越重要是对的,网络的设计固然重要,但我认为网络的施工与安装同样重要,如何确保施工质量也是我们每个技术人员应该考虑的,就以DP总线电缆安装为例,接一个DP插头2-3分钟,可是要查出接线有问题,30分钟算少的,拆装一次比新装一个更费时间,项目中几十个节点如果都有问题,要浪费多少时间啊。

我目前维护的是一个德国的系统,不能说他们的施工质量不行,出现DP从站丢失概率也是很小的,我个人认为电器件的选型很重要。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。