400CPU报错

已锁定

lvking2008

  • 帖子

    103
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-01

普通 普通 如何晋级?

400CPU报错

871

0

2010-05-09 17:22:40

小弟第一次接触400PLC,遇到点问题,望大家指点下啊,嘿嘿
首先说下我的硬件配置:
主站416的CPU(1个MPI/DP接口,一个DP接口),DP挂2个IM153-1从站(地址是3和4),并且有460-1和461-1的接口模块,2个机架(1个18槽,一个9槽)
460-1放在主机架的第四个槽,461-1放在扩张机架的第9个槽。主机架都是数字量模块,扩展机架都是模拟量模块)

现我下载程序,出现的情况如下:
416CPU的INTF和EXTF红灯亮,CPU开关打到run,但是STOP灯亮
CPU不运行!
然后我查看了下硬件诊断,显示:
1:CPU在STOP状态,诊断信息是:error LED EXTF **(**的内容忘记了,意思就是CPU的EXTF灯亮)
2:461-1的也是打叉,诊断信息是:组态了,但是不可用
3:扩展机架上的模拟量模块也是打叉(扩展机架只有4快模拟量模块和一个 461-1接口模块)
4:2个IM153-1也是不可用
主机架上的数字量模块都是没有问题,有信号灯已经显示了,但是模拟量模块都不能用!
需要大家帮我分析下原因!

现在有这么个情况,就是我的两个IM153-1还不能上电,但是我在硬件组态中已经组态了,而且编写了一个站的程序。

想问下,
1:CPU上EXTF灯应该是外部错误吧??是不是我的2个从站没有上电的缘故才造成EXTF灯亮呢??
2:原本INTF灯也亮,但是我电源模块重新上电后,INTF灯熄灭了,为啥呢??
3:最不能理解的就是CPU在STOP状态!
是因为CPU有EXTF的错误报警CPU才不能工作么??还是因为我程序的原因??

谢谢各位啦!!

再多问一句:300的模拟量输入模块在设置成4-20ma信号时,模块都是要设置成C的,400的模块是不用设置啊??我没找到
400第一次接触啊,有点外行,见谅!嘿嘿