回复:关于PLC模板选用电源、开关的问题?

crazy dog

  • 帖子

    322
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-09 22:14:58

2楼

谢谢LS的回答。
我这个PS307是给模板供电的,准备增加一个SITOP20A的给现场被控对象供电。
我这里的被控对象是DC24V的电磁阀。不知道要多少电流一个。
我现在的打算是:
1 PS307 10A:
给MP277、IM153-1(后面带8个32DO)以及CPU315(后面带8个32DI)供电。
2 SITOP 20A:
给8个32DO,8个32DI,还有现场DC24V电磁阀供电。

给MP277选用4A开关;IM153-1选用4A(理由:IM153本身消耗0.5A左右,32DO每块消耗电流0.3A,加起来大概3A左右电流);不知道CPU315会耗多少电流,应该够用的了。

给DI、DO各选一个6A的开关,给电磁阀回路选用一个10A的开关,电磁阀有60个左右。
不知道这样行不行?
请多指教!
初来匝道,请多指教!