发布于 2010-05-10 08:58:08
4楼
我现在发现问题不是那样简单的,我这样试过,我把WINCC装好后,不插网线,这时候,不论运行多长时间,WINCC都正常切换画面
我同事在用FACTORY TALK的时候,也有一次是有一个站点用的200系列PLC,走243模块,有两台服务器,当他用自己的电脑监控那个200的站点时候,服务器上的画面就出现了问题,原本该显示按钮的地方显示成了空的方框,还有类似的这些显示上面的问题
所以我在想是不是243的问题,理论上说243支持8个连接,但是也许实际上也许达不到
我现在想采用的方法是只用一台机作为OPC服务器,其他机去调用这台OPC服务器上的数据,这样相当于每个PLC站点都只往一台机发送数据,而不是之前那样每台PLC要往3台电脑发送数据,我暂时不知道这样行不行,过两天去试
还有我发现一个问题就是,WINCC在每次插网线运行后都会出现问题,是软件上出了问题,比如我第一次添加网络OPC时,可以找到OPC服务器,可能下次开机时候就找不到这个网络上的OPC了,就会导致这台服务器上没有数据上来,但是此时,网络上的那台OPC服务器是正在运行的,不知道是什么原因,有没有高手指点下
至于说点多造成的死机,我个人不认同,因为之前也有机是有同样多的点的却没有出现问题,其他还有可能是什么原因啊?