117楼

quote:以下是引用Zane在2010-05-08 00:10:47的发言:
这个论题的时间有些短了,我们讨论的内容只是开了个头,建议坛主将此论题再延长1个月。

今天,讲讲设计裕量的问题。

很多合同里都有这么一条,保证系统I/O点要有10%-20%的裕量,那么在实践中这些设计裕量起到其应有的作用了吗,还是就是浪费了?根据这些年来我有心观察的结果,95%以上是浪费了的。
当我们留出了足够的I/O点,因为柜体空间紧张,没有把信号线放到输入、输出的端子上,这些点就基本被埋没了;即使花了代价,把备用的I/O都放到了端子上,却发现电源有问题了,不是同一组电源。电压等级不同了;虽然把中继引到端子了,却发现要加几个接触器,没空间了,柜内的负载电源容量也不够了;等等。所以,没有经过系统规划的设计裕量就是白白浪费的,对于一个成熟稳定的系统,刻意去增加系统的设计裕量是毫无意义的,相反只能证明你对系统的不熟悉。

版主的这番评论,我有不同的看法.

从现实出发:
1.往往合同签订的时候,设计方很难拿出一个成型的方案出来,都是一个初期的设计,这个时候统计的点数自然也只是一个大体的数量。而在实际操作中,往往会增加一些设备,这个时候设计初期的备用量就会大派用场了。
当然如果过多的设计备用设备和备用点,当然就如版主所说,毫无意义。
2.但换一个角度看,还有另外一种原因导致备用点的浪费。客户的技术水平有限,有的时候培训又不到位,仅仅是使用而已。而此时对于后续的简单增加设备等不敢去随意尝试,同样也是为了保证系统运行的稳定性不敢轻易的修改系统中的任何一个程序(中国客户很多都是这样的心里)。这个也导致大量的备用点的浪费。而合同就是合同,文本格式,而且谁也不会承认自己的技术能力问题。因此都是按照常规的要求制定合同而已。
3.如果设计方是我的话,我会毫不犹豫的设计中留有备用余量(当然要在一个合理的范围内)。根据我这些年的实际经验看,这些备用余量是会给我在调试过程中带来很多的便利。当然这些备用余量也不会完全都用尽的。