西门子的DP网络设计的好坏对整个系统影响很大。
1,总线控制相对于以前的硬接线控制有很大的优势,是目前的发展趋势,对于西门子系统尽量使用带DP接口的变频器,如使用西门子变频器,使用DP
总线控制,可以提高系统的可靠性。
2,对于子站比较多,且分布比较散,为了减少干扰对DP网络影响,使用光纤电缆加光纤链接模块,远距离传送使用光纤电缆,到设备后,通过光纤链接模块转换成普通DP通讯电缆。
3,DP通讯目前使用插接不需要接线的DP插头,使用安装方便,但存在在使用过程中因为电线的热胀冷缩原因,偶尔会存在通讯中断问题,使用老式的螺钉安装接线方式的DP接头,可靠性会好点。


总线网络的应用越来越重要是对的,网络的设计固然重要,但我认为网络的施工与安装同样重要,如何确保施工质量也是我们每个技术人员应该考虑的,就以DP总线电缆安装为例,接一个DP插头2-3分钟,可是要查出接线有问题,30分钟算少的,拆装一次比新装一个更费时间,项目中几十个节点如果都有问题,要浪费多少时间啊。

我目前维护的是一个德国的系统,不能说他们的施工质量不行,出现DP从站丢失概率也是很小的,我个人认为电器件的选型很重要。


德国的系统就一定是德国人安装施工的?再说现在有几个德国人愿意到中国做安装工?有几个业主愿意花几十倍甚至上百倍工资请德国人来安装?搞不好都是稍有点电工知识的农村电工安装的。同样质量的东西,能安装处截然不同的结果来,你信吗?


购买的进口设备,基本上在德国本地就安装好了,基本上就是接一下插头之类的工作,你购买他的设备,他们也要过来安装调试设备的。理论上讲老外因为他的工具好用,做事比较死板,安装的质量还是比较可靠的。遇到的通讯问题,不是他的安装质量有问题,而是电器件选型有点问题而已。