发布于 2010-05-10 10:20:53
5楼
使用一个0 - 20mA的模拟量信号输入,在S7-200 CPU内部,0 - 20mA对应于数值范围0 - 32000;对于4 - 20mA的信号,对应的内部数值为6400 - 32000。
在MICROWIN的指令库中,子程序Scale_I_to_R可用来进行模拟量输入到S7-200内部数据的转换;子程序Scale_R_I可用于内部数据到模拟量输出的转换。
详见:
《西门子 S7-200•LOGO!•SITOP 参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15) 下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136
一日三省吾身