不知道其它朋友的感觉,我参与的项目都有类似的问题:等电位和接地。
等电位的问题在于二次图,接地的问题在于设计院和甲方。
先说接地问题,很多地方还是老思维,接地的目的是保护人身安全,就是设备接地,所以现场的设计和实际施工做的基本都是联合接地。这种接地对于PLC系统以及仪表系统都是一个隐患。做得好,相安无事,做不好PLC与仪表信号受干扰,严重点有烧坏仪表、模块的危险。我接触的几个现场都有类似问题。个人建议,在没有能力影响设计院与甲方的情况下,自身将控制系统的PLC、仪表等系统的接地做统一处理,就是需要的地方有一个汇总点,这样,如果调试过程中发现问题的话,以事实说话,还有要求甲方对控制系统做一个单独接地的可能性。否则即使甲方答应为控制系统做一个接地,自己这边都没法处理了。
另外,对于联合接地来说,有一种可能不能忽略,就是确实有设备外壳漏电,如果漏出的电不能及时被地线导出,会反串到控制系统中,后果不想而知。
其次是等电位,对于PLC系统,等电位问题是不能忽略的。谁也不能保证现场的实际情况,所以在二次设计图纸中,最好将等电位设计好,比如PLC系统电源模块的地、CPU/模块等的0V、接地点,以及Mana端、模块与导轨之间、导轨与柜体之间等等,做柜子的时候最好就做好,必要的时候,现场可以进行拆除,没多大问题,但是如果没做,现场想增加,就没那么容易了。
最后,对于模拟量的屏蔽等问题,也就是地线的连接,实话说,个人意见是做单端接地,再不行可以考虑浮地,但要做好等电位。
没有个性的签名就别签了。