有过工程实施经验的工程师都有过这样的体会:一个项目的最初规划和设计,包括项目的系统架构、机柜设计与电气安装、供电系统设计、系统通讯接口和网络架构等是否合理与完善,对整个项目的实施及后期维护至关重要。有时侯可能会因为某一方面的布局不合理,如网络接口预留不合理,导致整个项目的布局重新调整。
在此专门开设了本话题,针对西门子SIMATIC S7-300/400产品,与有过使用西门子产品调试经验的工程师来共同分享S7-300/400系统机柜安装规范、系统供电设计、I/O模块的接地、抗干扰、通讯接口设计与优化等经验。
此话题涉及面比较广泛,主要目的是大家一起交流S7-300/400系统设计经验和体会,使有关项目实施者少走弯路,更快找到优化方案。
经过本次专题近20天的热烈交流和讨论,可以看到针对在项目中使用西门子S7-300/400 PLC作为系统控制核心的过程中大家共同分享了自己的实际项目经验,提出许多中恳且很有价值的建议,涉及的方面也比较广,但是大家比较关心的还是集中在项目的机柜安装、系统供电设计(包括电源模板和I/O模板)、接地与抗干扰分析、网络架构及通讯优化四个方面,恰恰上述几项的合理与否在一个项目中起着至关重要的作用,当然交流过程中还有网友针对目前项目实施中一些实际的情况,如项目图纸的规范、项目各方的协调(设计院,电气施工,土建施工等)也提出各自的看法,这对大家以后的项目实施中提供了很多的借鉴作用,当然也有网友反映本次讨论交流的时间过短,确实如此,因为系统设涉及的方面很多,在本版中交流的重点也比较集中,不能一一而全,我们会根据网友的反馈意见来调整是否进行后续的集中讨论,另外讨论的重点我们也可能会进行调整,最后综合网友讨论的结果也针对此次主题帖讨论整理成一篇文档,发布在“下载中心”,文档编号为“A0447”题目为“SIMATIC S7-300/400版区S7-300/400 PLC系统设计总结及讨论整理帖”供大家参考。在这里再次感谢各位网友对本此主题帖讨论的大力支持!
整理结果共分为四大部分如下:
一、SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计之“机柜安装与供电设计”篇(1楼~10楼)
二、SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计之“系统接地及抗干扰”篇(11楼~13楼)
三、SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计之“网络架构及通讯优化”篇(14楼~15楼)
四、SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计之“全面总结”篇(16楼~19楼)