回复:应用探讨—SIMATIC S7-300/400 PLC 系统设计—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-10 10:43:35

5楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2010-04-22 12:54:21的发言:
1是熟悉设备工艺情况,了解每一个细节,如需不需要走总线网络,只有熟悉设备才可以设计出适合的程序。
2对于市电质量不是很好情况,使用好一点的外接开关电源如菲尼克斯的,输出DC24V给CPU模块,可以不需要使用西门子PS电源模块。尽量不使用直接接入AC220V的PS电源模块。
3安装的STEP7需要装有仿真软件,做好程序后使用仿真软件仿真很方便,集成安装winccflex,此软件也可以仿真运行,方便离线调试程序,即做好STEP7程序后,再做一个针对于此程序调试的winccflex程序。
4.根据工艺设备情况选择合适的硬件,I/O点数做适当的富余,方便以后扩展,对于PLC输出点,负载很小,动作不是很频繁,可以直接使用输出点带动负载,如果负载大,动作频繁的话,建议输出点控制中间继电器,中间继电器控制负载,可有效延长特别是继电器输出点的使用寿命。尽量使用输入输出都是DC24V的模块,安全。
5.程序设计如果是顺序控制的,先根据工艺动作画出控制的顺序功能图,根据功能图来设计,做出来的程序就条例清晰,程序设计的效率就高,且不容易出错。在程序编辑过程中,尽量使用FB,FC,块来做程序,块内程序尽量使用局域变量做,不使用全局变量,方便以后移植,尽量使用数据块数据,不使用M点。
6.系统外围如电机控制主电路,使用电机断路器加接触器,淘汰以前使用的熔断器或普通断路器加接触器加热继电器模式,尽量使用断路器来代替熔断器。