quote:以下是引用weiyt在2010-05-06 08:47:32的发言:
针对工程项目,我一般是按如下步骤考虑:
1、系统方案设计:
(1)首先我要明确解项目工艺和要求
(2)在满足工艺要求的前提下,我会考虑几种方案,比如:我是用300+200模式还是用300+ET200模式,通讯用以太网模式还是PROFIBUS模式,还是MODBUS模式。。。
(3)根据工程预算,结合客户要求,确定最佳方案
2、系统设计
(1)首先根据工艺控制要求和DI、DO、AI、AO点数,预留20%~30%余量,确定PLC类型和模块数量;
(2)确定HMI使用触摸屏还是PC,使用组太王还是WINCC、INTOUCH、IFX。。。,并确定网络通讯协议
(3)选型其他低压电器
(4)设计 :做控制系统图、控制柜图等等
(5)程序编写和初步模拟调试
3、安装
(1)指导安装,尤其注意经常出问题或容易干扰的地方
(2)动力、控制电缆分开敷设
(3)电气安装要符合国家低压电气安装和验收规范
4、调试
(1)我一般先把系统调通,保证HMI和PLC、PLC和PLC之间通讯正常
(2)再着重调试PLC程序,先保证局部运行没问题
(3)再整体调试,保证整个系统按工艺流程运行
(4)最后调试HMI
5、工程考核、验收和移交
6、后续跟踪和问题处理也要作好
主要就这么多
[quote]以下是引用Zane在2010-05-08 00:10:47的发言:
这个论题的时间有些短了,我们讨论的内容只是开了个头,建议坛主将此论题再延长1个月。
今天,讲讲设计裕量的问题。
很多合同里都有这么一条,保证系统I/O点要有10%-20%的裕量,那么在实践中这些设计裕量起到其应有的作用了吗,还是就是浪费了?根据这些年来我有心观察的结果,95%以上是浪费了的。
当我们留出了足够的I/O点,因为柜体空间紧张,没有把信号线放到输入、输出的端子上,这些点就基本被埋没了;即使花了代价,把备用的I/O都放到了端子上,却发现电源有问题了,不是同一组电源。电压等级不同了;虽然把中继引到端子了,却发现要加几个接触器,没空间了,柜内的负载电源容量也不够了;等等。所以,没有经过系统规划的设计裕量就是白白浪费的,对于一个成熟稳定的系统,刻意去增加系统的设计裕量是毫无意义的,相反只能证明你对系统的不熟悉。