quote:以下是引用sunyy在2010-04-20 12:18:57的发言:
在生产线的自动化控制中,都有多站点的问题,根据不同的设计要求和工厂环境选择适合的通讯方式,能大量的节约电缆和铺设成本。通讯方式对维护也是很方便的。
profibus适合速率12M以下,不加中继器的情况下最多带32个站点,距离不超过1000M,不过距离长了速率也要下调才能保证通讯的正常。
工业以太网的速率为10M和100M,通讯数据量为8K,两个站点间距离可达3000M,适用于大量数据的传输和长距离通讯。
MPI和串口通讯,主要用在编程和与串口设备通讯,最大距离都是50M。
个人感觉profibus用的更广一点,基本上每个厂家都支持,可以用于不同厂商设备的通讯控制,在应用的时候初用者一定要注意程序一些组织块一定要下载,如OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122和总线末端要加有源终端,否侧容易出现局部从站的故障导致整个网络的瘫痪或因个别站点出现停电、维修、故障时导致全网通信故障。其它感觉就没什么了,很好用的。
工业以太网现在用的也比较多了,西门子的产品基本上都有支持工业以太网的模块了,上个月做的一个项目用到ET200M和KTP的屏,就有都有支持工业以太网的型号。在末来,各厂商都支持工业以太网的产品后,应用应该会更好。