各位高手您好,
我想把一个real型的一个数,转化为s5time型的,但是不要影响数值,例如real型的数值是40.0,转化为s5time型时必须也为40,单位是秒,即s5t#40s。
下面是我的转化方法
L #TEMP000 ///REAL
TRUNC
T #TEMP001 ///DINT

L #TEMP001 ///DINT
T #TEMP002 ///TIME

CALL "TIM_S5TI" ///FC40 IEC TIME TO S5TIME
IN :=#TEMP002
RET_VAL:=#Time_out_s5Time
不知道这样对不对?您有好的方法么?很需要您们的方法