现场是 孔板流量计,传感器是一个差压变送器;
软件PCS 7
正常的话,变送器开方,然后通过CH_AI块,设定零点,量程,就能得到流量;
现在甲方 要求“变送器不开方”(只有系统开方了);
当时我在现场,也没有多想,直接就把 CH_AI 块处理后的值 进行开方,得到流量;
回路的路上感觉这么做是不对的;
开方 应该在 CH_AI块以前,(就是说应该先开方,在进行量程转换);
但是对于PCS7来说,对于模拟量输入,必须用CH_AI进行处理;
用CH_AI 就要设定量程,量程有不能是流量计的量程;那量程应该是谁呢;
我的想法是:(想法1)
1 CH_AI块的量程设置为差压变送器的量程; 得到差压
2 对结果(差压)进行开方; 得到差压的平方根;
3 差压的平方根 乘以系数(应该是流量计的参数,流体状况等运算的结果) 得到流量;
问题是 只有量程,没有我要乘的系数;
只知道零点,量程,我要乘的这个系数如何求的;
我还有一个想法;(想法2)
1 差压变送器进 CH_AI块,量程设置为 流量计量程的平方;
2 对结果进行开方, 得到流量;
我想知道,
想法2 十分可行;
想法1 系数 应该是多少;
你们遇到次问题,是如何处理的;