发布于 2010-05-11 19:36:21
4楼
“变频器OFF2停车的时候端子板的信号也是同时封锁了的”。
别这么理解。没有封锁这个意思,只是说,进入启动的一个条件:OFF2、OFF3必须已经ON(如果功能已经激活的话)。
如果真的没有故障报警(要是有故障OFF2停机,一定会让你去确认按键或重新上电或通过网络确认。)
那就要看看是不是端子上有激活的OFF2,如果有,应确认不会出现偶然的瞬间断开现象。如果瞬时的断开就会造成同样的现象。
如果MM430上面插有BOP-2面板的话,应确认没人去动。因为OFF2是有两路信号源的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?