回复:MM440接电机调PID的时候,应该注意些什么东西?

jko025qd

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-11 21:35:19

1楼

是不是这个问题?
目前MM440软件版本2.05以下,在使用正作用时有问题,即无论反馈信号比设定值高还是低,变频器的输出频率均增加,根本不能调节被控对象.问题在于MM440的PID正作用仅作用在反馈信号上,非偏差信号.但可通过以下二种 方法解决:

1.将P2253PID设定信号源改为反馈信号源,P2264反馈信号源改为PID设定信号源,PID作用方向P2271为反作用.

2.P2271为正作用,P2253PID设定信号源的值转为负值(可以由自由功能块或参数设定.