发布于 2010-05-11 21:35:19
1楼
是不是这个问题?
目前MM440软件版本2.05以下,在使用正作用时有问题,即无论反馈信号比设定值高还是低,变频器的输出频率均增加,根本不能调节被控对象.问题在于MM440的PID正作用仅作用在反馈信号上,非偏差信号.但可通过以下二种 方法解决:
1.将P2253PID设定信号源改为反馈信号源,P2264反馈信号源改为PID设定信号源,PID作用方向P2271为反作用.
2.P2271为正作用,P2253PID设定信号源的值转为负值(可以由自由功能块或参数设定.