都是感应电惹的祸??

1252

4

2010-05-11 21:56:02

今天在某个改造项目现场遇到一个非常麻烦的事情。水厂建厂比较老,期间经历过几次扩建,上新项目等,比较混乱,以至于维护设备的人都不知道一些设备或者线路是怎么走的。有一个阀门就是这样的问题:本来属于A站控制,后增加中水控制B站,因该阀门与中水关系密切就挪到B站控制,但是没有完全挪过去,把阀门状态信号接入B站,B站输出的开关阀门信号控制A站两个继电器,然后继电器的常开触点又控制阀门,相当于在输出回路加了一道继电器隔离。这样就带来一个问题:如果A站断电,那么B站将对阀门失去控制。
至于当时为什么要加继电器隔离输出谁也不知道器所以然,因为通常是不需要这么做的。厂方要求配合将B站输出的控制信号线直接和A站的阀门控制线短接,这样从理论上讲A站只是起到一个端子转接的作用,A站断电将不会影响B站对阀门的控制。
线路修改完毕后发现不能实现控制,在没有控制的情况下阀门会自己关闭,即使输出开阀指令,阀门打开一会又会自动关闭。经查找线路连接正确,在阀门控制输入端测量PLC输出地开关信号也是正确的。后经仔细观察发现在没有控制输出的情况下控制关闭阀门的220V继电器会自动吸合,测量控制线路电压,发现万用表刚测量的时候会有220V左右的交流电,然后电压慢慢降低到十几伏。看来是因为线路过长或者布线不合理,造成线路带感应电。
线路带感应电的情况不少见,但是感应电让220V的继电器都吸合真是少见。当线路恢复继电器隔离状态后感应电现象就消失了,A站内24V继电器都不会因为感应电而吸合。
看来工程现场怪状百出,各位也都说说是不是感应电的问题,因为真是第一次遇到这种情况。