楼主的这个问题特别好,是很多仪表在供电电源、电缆长度确定时都需要考虑的问题,简单说明如下:
(1)LR260启动电流如下所示:


从上图可以看出LR260启动电流为25mA,如果电源输出电流小于25mA仪表无法正常启动;
(2)下面解释一下供电电压与回路阻抗的关系:


在上图中LR260相当于相当于电流源,内阻可以认为无穷大;回路阻抗包括线路阻抗和电源(Power supply)阻抗,其中后者阻抗可以忽略不计,可以通过回路阻抗粗略估计电缆的最大长度。
(3)供电电压与回路阻抗对应关系


仪表的工作区域必须位于阴影区域内,比如当供电电压为24V,那么此时回路阻抗必须小于等于(44.6*24-493.4=577),如果知道此时电缆单位长度的电阻,就能估计出仪表距离电缆的最远距离;