呵呵,一楼的同志解释的很清楚了,我也来说明一下
1.使用PPI协议,请问通信电缆是用PPI电缆还是Profibus电缆?
使用普通的屏蔽电缆就可以了,通讯距离不要太长,通讯速率在满足要求的情况下可以试着降低点,这样通讯会更加稳定
2.几台PLC如何通过电缆与PC连接,PC是不是还要装CP通信板卡?有没有什么注意事项,比如长度限制,连接站点数量限制。
采用PPI协议,若不是使用西门子工控机的话肯定是要支持PPI协议的通讯卡了,CP5516就是专门为工控机设置的西门子通讯网卡,支持PPI MPI PROFIBUS通讯协议
3.个人觉得PLC要有两个通信口才行,请问哪个型号CPU合适。
CPU224XP 和CPU226XM等好几款PLC都有双口的
4.对于这种情况使用哪种通信协议最方便?
最方便的还是数PPI协议了,但关键要看你上位机支持什么协议才行,组态王应该是直接支持PPI通讯协议的,这样就不用OPC了,你可以把一个PLC做为主站,其他PLC的数据全部传到主站,上位机直接和一台PLC通讯就行,你也可以把所有的PLC都作为主站,使用OPC的方式让上位机同时和所有的PLC通讯
5.对于OPC个人很糊涂,不知做什么用的,请问谁有相关的资料。
OPC是个比较大的话题,楼主得自己从网上下载资料才行,最简单的解释就是PLC和上位机软件不是出于同一个厂家或者出于同一厂但上位机软件不支持PLC所支持的协议或者plc不支持上位机所支持的协议时就需要一个他们都支持的协议或者借口来协调他们之间的通讯,OPC就是提供PLC和上位机公共的借口或者是PLC和上位机都可以使用的一种协议
只会用S7-200PLC!