请专家帮助分析一下我公司的一台设备用的PLC以前工作正常,近两个月每天会死机2-3次,RUN灯灭,SF灯亮,复位后可正常运转。
诊断信息为:
Event 29 of 100: Event ID 16# 494D
STOP caused by I/O error
No relevance for user (Z1): 0000
No relevance for user (Z2): 5752 (Z3): 2101
Previous operating mode: RUN
Requested operating mode: STOP (internal)
External error, Incoming event
01:32:00.707 AM 05/10/2010
系统有一个主机架和一个扩展机架:
主机架配置为:
6ES7 307-1EA00-0AA0
6ES7 315-2AG10-0AA0
6ES7 365-0BA00-0AA0
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH02-0AA0
扩展机架配置为:
6ES7 365-0BA00-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
6ES7 322-1HH01-0AA0
PLC内已下载OB80, OB82, OB85, OB86, OB87, OB121,OB122(OB81,OB83,OB84块CPU不支持) CPU已更换,防干扰接地已接好;没有DP从站;应该不是程序问题。
下一步准备把所有输入输出模块换一下看看怎么样。
请问有没有其他措施诊断出具体故障 或者出故障时不让PLC停机。