对于外部切断了电源:如果总惯量较大,打开了最小电压控制器后,MM440变频器是可以坚持一小会儿时间的。但是抱闸也失电了呀?并没有解决问题。
其实,电磁抱闸是可以调整制动力的,你应该在高速、断电时调整制动力,达到安全停车的要求。
我一般是采用另外的动力(压缩空气)作为制动源。它的好处是不会因断电失去动力来源,并且制动力、制动速度可调。