现一四主轴加工中心,昨天开始其中第二主轴SP2,设备启动后其db36.dbx108.2不能复位,其它轴从db31.dbx108.2~db40.dbx108.2均正常复位,由于第二主轴此状态不正确,倒置机床安全集成测试不能正常完成,机床不能运行。看了一天资料,还是没有明白,具体程序如下:
A DB35.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse SP1
= DB18.DBX 38.0 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.0 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.0 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.0 // Impulsfreigabe SP1
A DB36.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse SP2,就这个状态不正确,为什么?如何查找造成的原因?
= DB18.DBX 38.1 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.1 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.1 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.1 // Impulsfreigabe SP2
A DB37.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse SP3
= DB18.DBX 38.2 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.2 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.2 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.2 // Impulsfreigabe SP3
A DB38.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse SP4
= DB18.DBX 38.3 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.3 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.3 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.3 // Impulsfreigabe SP4
A DB32.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse Z
= DB18.DBX 38.4 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.4 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.4 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.4 // Impulsfreigabe Z
A DB31.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse X
= DB18.DBX 38.5 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.5 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.5 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.5 // Impulsfreigabe X
A DB33.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse Y1
= DB18.DBX 38.6 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.6 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.6 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.6 // Impulsfreigabe Y1
A DB34.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse Y2
= DB18.DBX 38.7 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 62.7 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 46.7 // Klemme 663
= DB18.DBX 54.7 // Impulsfreigabe Y2
A DB40.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse A1
= DB18.DBX 39.0 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 63.0 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 47.0 // Klemme 663
= DB18.DBX 55.0 // Impulsfreigabe A1
A DB39.DBX 108.2 // Impulse sicher gel鰏cht Achse MAG
= DB18.DBX 39.1 // Klemme AS1 / AS2
= DB18.DBX 63.1 // Status Impulse gel鰏cht
NOT
= DB18.DBX 47.1 // Klemme 663
= DB18.DBX 55.1 // Impulsfreigabe MAG
大侠,版主帮忙啊!!!