原因很多,优化25,26,27是必须要做的,我一般26做完了,要手动修改一下225和226,让电机运转最平稳。25的优化一定要使电机堵转状态下进行。最佳状态是给一个固定的电流给定,观察最开始的几个电流波头,经过3个或4个从小到大的波头后,波头高度一致。如果有F30故障,要查看故障值是多少。还有可能是速度反馈不好,电机过载等原因。要是故障值是2,我一般修改U580,把他屏蔽掉。