单台变频器驱动一台功率相近的电机,在电机快速制动时,如没有制动单元变频器直流母线电压会升高出现过电压。如有十台变频器各驱动一台功率相近的电机,并且所有变频器直流母线相互并联,其中一、二台电机进入快速制动时基本不会出现过电压。十台电机不可同时快速制动。如需增加制动功率,可以按最多同时制动需求安装相应的制动单元及电阻。这种应用方法可以减少制动电阻的电能消耗,达到节能效果。