quote:以下是引用努力做学者在2010-05-13 19:56:52的发言:
修改组态是要短暂停机的

修改程序调用相应的OB块即可

貌似下载的时候CPU是要停机的

你的300是用什么编程的,用CFC编程的话如果程序修改了点下载程序不需要停设备(当然修改程度对应控制的设备室肯定会停的,其他设备不会)。只需要在下载的时候选择change only。但是如果硬件组态中有改动的话,下载程序是一定会停得。