quote:以下是引用烟圈在2010-03-06 13:31:58的发言:
我这里,一旦断线就成最大值了,没有找到相关设置的地方,
我认为这个可以从程序里面修改,一旦断线后,输出最大,还是最小!
是CPU417

我对(CPU 414H)SM431 AI 8*13做了断线检测,对于电压输入+/-10V测量范围时,断线后的值为0;电流输入4~20mA测量范围时,断线后的值为最大值32767,其它模块和测量范围,没有详细检测。
我现在也是需要在程序中对断线后的情况进行设置,但是西门子好像没有提供断线检测字,需要调用OB82和SFC 51来处理,看了一些例程,还是没有完全搞懂。希望有高手来帮忙。谢谢!
物竞天择,适者生存!