一、故障经过: 16:19主控室通知2流中间辊道有问题。赶到一号铸机电气室检查发现:切前,切下,中间辊道变频器都没有24V电源和220V控制电,检查电源柜发现380V/220V变压器的380V进线侧烧毁。17:10找到临时变压器更换换完毕,检查柜内其他设备,外部没有烧灼痕迹。17:30送380V主电,再送220V电源空开,变压器容量较大,致其中一个空开送不上,17:55更换个大容量空开后,送电正常。再送24V稳压电源,24V电源没有输出,检查为其内部已击穿,更换备件后,18:25送电24V电源正常。18:28送各变频器电后,各辊道正常启动起来,故障解决。

二、原因分析: 变压器质量不过关,短时过热烧毁。