当前我在CFC中,使用OP-A-LIM块。
想使其的U值为100,刚刚从库中拖出来默认值为0.
工艺对这个值的要求是必须为100,为0则现场非常危险,任何时候不允许其为0.
当前我直接更改U管脚的值,从0变到100.
通过观察,其属性下,IO选项卡下,U管脚的VALUE等于100.
但是,该块所占的数据块为DB201,双击打开DB201,发现
U属性为:INITIAL值为0 ;ACTUAL值为100;@ACTUAL值为100.
记得学习专属数据块的知识的时候,INITIAL值是当CPU冷启的时候,给该值的原始值。
按照以上知识推论,仅仅在CFC做更改是不够的。
请问一
如果要求如论何时都必须其值为100的要求,
仅仅在CFC中将该值改为100,可以达到这样的要求吗?
请问二:
CFC中管脚赋值,针对IN型变量,IN-OUT型变量,涉及初始化有固定值的要求,该如何处理?
是仅仅在管脚上写数就可以,还是必须在前面赋值,将这个值通过连线连过来?