2楼

300512 轴%1 伺服%2 跟随耦合被认出
参数: %1 = NC 轴号
%2 = 驱动号
说明: 当前转子位置和编码器读出的位置信息在启动时相互比较, 确定大于45 度的偏差。
反应: - NC 没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 报警时NC 停止。
- 本通道NC 启动禁止。
- NC 转换为跟踪模式。
- 报警显示。
- 已设置接口信号。
处理: • 偏离的原因是编码器的本地污染或错误的或松动的编码器安装。编码器材要做响应的检
测。只有在成功解决错误后才能操作,否则会产生运动不受控制的危险!
• NCK复位
程序继续: 关闭/ 打开系统。