关于314C-2DP与IM153-1连接不上的问题,请大侠帮忙!

已锁定

彬旋

  • 帖子

    72
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2006-09-04

普通 普通 如何晋级?

关于314C-2DP与IM153-1连接不上的问题,请大侠帮忙!

4435

11

2010-05-14 23:15:28

各位大侠帮帮忙
我有一个314C-2P的CPU带一个343-1 Lean以太网模块,2个DI,3个331-1FK01-0ABO AI模块,下面是IM153-1AA03-OXBO通讯模块带3个331-1FK01-0ABO AI模块和3个 332-5HF00-OABO AO模块
问题描述:我的DP站不能识别,153-1是灰色的上面的AI,AO模块都是一根斜的红线;153模块的BF红色闪烁,3个AO模块亮BF红灯;CPU上的SF红灯常亮,BF红色闪烁;
问题处理:我把CPU的STOP拨MERS清楚过几次程序在下载还是有问题,而且OB81与OB83下载不进去,提示优先级不存在
153-1的故障诊断为:Module configured , But not available
Preset/Actual Mismatch
(inserted and configured module types are not the name)
-Expected type: DP slave(module) (6ES7 153-1AA03-OXBO)
-Current type:Not available
今天晚上调到现在弄不成功了,不知道什么原因,明天搞不出来偶就要被废掉了。倒霉第一次碰上这样的问题,又是周末,西门子热线又成,希望大侠们帮帮忙