发布于 2010-05-14 23:29:05
6楼
呵呵。首先,增大低频段的电流不是为了保持功率,而是为了保持“能够输出”额定的转矩。其次,变频电机外加风扇是因为低频段时,同轴叶片没有散热(流量)能力。最后,低频电流大还是小,是负载“说了算的”。单纯的提高低频段电压,又没有负载(空载),电流是会增大。那是浪费能源。
矢量控制就避免了无谓的能源浪费。通过调试,变频器就知道在不同的电机转速下应给出多大电压,满足励磁电流。根据输出频率和电机实际转速就知道当前的负载状况,应提高(或减少)多少电压和频率达到给定的转速,也就知道给出多大的转矩电流。这就是说变频器的输出电流实际上是由两部分构成的。因此,不能简单地说电流和转矩是一回事儿。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?