发布于 2010-05-15 08:03:09
4楼
关于314C-2DP与IM153-1连接不上的问题:
1.IM153-1上的地址设定与STEP7中的硬件组态中的设定应一致。
2.在STEP7中的硬件组态中各个模块的设置要正确。
可以先将314C-2DP与IM153-1带少量模块进行组态,正常后再添加模块。
《 SIMATIC 分布式 I/O 设备 ET 200M 操作说明》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1142798[1].pdf