回复:求助:还问430就地远程问题!!

chubbytan

  • 帖子

    124
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-05-15 12:02:23

3楼

quote:以下是引用houjinq在2010-05-13 23:39:35的发言:
方案是这样的,就地控制柜设置就地/远程切换按钮,就地启动为就地控制柜按钮(DIN1)+AIN1输入,远程为PLC通过硬线DIN2+AIN2控制输入。这样的情况下,我的就地远程切换按钮信号还用输入到变频器吗??我这两种情况实际都是端子输入。。如果没有切换按钮输入,两个都能控制吗???

要设置切换端子,将两组控制参数输入到变频器中,具体做法在下载中心有文档介绍。即楼上Y侠所言。