Profibus通讯出问题

4273

16

2010-05-15 12:18:32

4个MM440变频器通过PROFIBUS通讯,如果断开最后一个变频器,前三个都是用正常,第三个变频器的总线接头打到OFF,前三个变频器都会亮红灯。不知道什么原因,第4个变频器,我设了P918=7,PLC硬件组态也下载了,为什么会出现这样的情况呢?第3个变频器到第4个变频器距离不到300米,是因为太远了吗,还是总线连接器没接好,第4个变频器的总线连接器已经达到ON的位置。还有第4个变频器旁边还有个变频器,我给他也接了个总线连接器备用,这个总线连接器在第4个总线连接器前面,打到了OFF的位置,闲置。
大家帮我分析一下,可能是什么原因呢?谢谢!
还有一个问题,昨天下载硬件组态时,3个正在运行的变频器都报故障停止了,我记得其中有一个是打在手动位置启动的,按说这个不受PROFIBUS总线控制的啊,为什么CPU停了,他也跟着报故障呢?当时这个变频器带的滚筒运上面皮带给的料,他停了以后过几分钟才发现,发现后停前级皮带时,这条皮带已经堆了很多料了,工人们清了好大会才清完。我本以为没有在通讯控制的时候,CPU STOP时,变频器不会停,当时控制和给定是端子和模拟量。