回复:QC值没有连接联线,但运行一段时间周,自动发生变化到0?

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-15 12:52:09

1楼

LZ的理解是错误的。
1.QC是相应的数值的状态显示(以16进制代码形式显示);如CH_AI出口的QC是对应输出值的状态;MEAS_MON入口的QC是对应输入值的状态显示的。
2.QC的数值的含义可通过F1看帮助,说的很详细;
3.QC的数值是根据相应的输入/输出值的状态而变化的;
4.没有连线,只不过是CH_AI输出值的状态没有赋值到MEAS_MON输入值的状态而已,因此这个并不是不变的值;
5.QC还是建议将CH_AI的输出端连接到MEAS_MON上的。这样在WINCC画面的ICON对应的FACEPLATE上,会显示你监视的数值的状态(有效值,无效值,模拟值等等)