62楼

变频器的节能不能简单按照公式进行计算,要跟对应的不用变频器的情况,同样的工况下进行比较。比如风机负载,不用变频器的话,用电动执行器和鼠笼式电机的组合。如果生产期间的阀门开度始终在50%一下的话,节能效果明显,至少节能20%,开度越低,节能比例越高,因为变频器可以0转速起步,电流基本和转速成正比,而无变频器直接启动的情况,即使阀门开度为0,电机的空载电流也接近额定电流的30%,耗能太多。
而如果正常生产期间的阀门开度主要集中在50%到100%之间调节的话,变频器的节能效果很不明显,最多100%,相对与投入的高成本,并不值得采用。
所以个人认为,变频器主要还是用在必须调速的场合,如果纯粹为了节能的话,也是根据实际需要,比如风机,如果风量调节的范围比较大,可以采用,如果在小范围内调节,不必使用。