4楼

你试试高于50HZ的时候是否仍然噪音过大,如果是的那就说明你的PWM开关频率已经到极限了。 由于你的输出电压是415V大于输入侧电压,因此需要比正常情况下过高的开关频率,而45HZ以上的时候415V的输出比较接近你变频器的极限所以就会有大噪音