quote:以下是引用雨之子在2010-05-16 14:26:31的发言:
我的断路器时320A整定到260A。断路器本身不带漏电。接线没问题,断路器本身也没有问题,我换一个断路器,故障依然存在。如果变频器没有问题的话,是不是电机本身有问题呀。
如果真的像你所说的这样,那就是“闹鬼”了。^_^。电机的问题?变频器的问题?都是要报故障的。没有故障码,只有断路器在跳,这个怎么说呢?^_^
希望再注意观察下,或者搞个可以记录的示波器,监控下输入电流,看看断路器跳的时候,电流波形是个什么形状的。也好再做分析呀。