我公司的GROB加工中心Y轴是Gantry AXIS控制,其中一台加工中心Gantry AXIS的主动轴与从动轴的参考点MD34100的设置值不同,而其他的Gantry AXIS的主动轴与从动轴的参考点MD34100的设置值相同,而MD34100的设置值不同的那一台也可以运行,为什么?(据我所知主动轴与从动轴的参考点MD34100的设置值应相同)。最近主动轴与从动轴的参考点MD34100的设置值不同的加工中心出现10653的报警是什么原因?NCK RESET后,反复移动Y轴,并反复关断电源,可以消报警,运行一段时间后又报警(每次报警是固定的刀具Y轴位置基本一样),请问是什么原因?与MD34100设置有关吗?如何实现GANTRY AXIS的定参考点和同步操作?