这个方案有问题,将“AI/O,DI/O模块和ET-200M系列IM153-1放在防爆电气柜内,电气柜内引入DC24V电源供IM153-1模块;”
⒈现场是防爆现场,要确定现场的防爆等级。
⒉如果真是防爆现场的话,系统选型应该是ET200iS,或者是ET200M+输入/输出安全栅。而不是单一的ET200M。
⒊LZ的方案仅是减少现场连接电缆的成本,但是没有考虑到分散安装后带来的成本变化,如Profibus-DP电缆、Profibus-DP总线隔离器、防爆电气柜等成本增加带来的总成本的变化,自己算算吧。