因为停电的原因,公司的其中几台PLC出现故障,其中有两个ET200S从站出现故障,SF指示灯亮,而且PE—M,PE—E,及所有电机启动器上的红灯都亮了,拔下网线接头,将笔记本电脑直接与PLC连接,在:SET PG/PC INTERFACE 中通信正常。但在硬件检测中一直显示CPU出现故障,重新下载硬件,在下载过程中,显示CPU is in the STOP mode,DO you want to restart the module?
选择“YES”,系统提示“ONline:connection could not be established,the connection partner is not responding.
unable to set up connection to module IM151/CPU(RO/S2)!
重新送电,还是同样故障。
clear/reset 后,同样出现故障。
更换一个CPU还是同样故障,将CPU换到其它站点能够正常使用!
请教各位大侠,应该如何处理?真的很急很急!!