多谢楼主的无私贡献,让菜鸟的我学了一招。按照楼主的意思去做,我觉得有些地方要改动一下。
1.“然后在I/O域事件的输出/输入的输入值的更改中选择直接连接,来源默认,目标选择 Tag2 。”改为“然后在I/O域事件的输出/输入的输入值的更改中选择直接连接,源>>该对象>>输入值,目标>>选择Tag2 。”
2. “if (nChar==13)”改为“if ((nChar==13)&&(GetTagByte("Tag1") != GetTagByte("Tag2")))”,要不在当前画面下即使没有改变IO域的值时按键盘就老是出现提示框。