我曾经遇到类似的问题:CPU226,在调试的时候由于本身的直流24v出现问题,改为外部直流24v供电,改完后工作一段时间正常。后来又出现了问题,CPU工作正常,但输入输出指示灯都没指示,无法正常工作,由于是采暖锅炉的气力输灰系统,又是寒冬,为了不停炉,临时改为甩掉plc,直接手动控制电磁阀,结果改时接错了线,造成交流220v电从输入端窜入到plc内,结果烧了cpu,你连续烧cpu,不妨从这个角度入手查一查。