发布于 2010-05-18 18:13:38
7楼
附件里的语句是对报警进行处理。TOUSERIF:=FALSE表示报警属性要通过通道接口信号来进行处理,DB2只是起到信息的作用。那么象您说的程序里没有发现DB2的位信号点是可能的,因为程序作者不是通过DB2来处理NC动作的,而是直接通过接口信号DB21.DBX6.0(第一通道轴进给保持)等接口信号来处理的。
您可以在程序中查找DB21.DBX6.0,DB21.DBX6.1等信号,应该会有很多“或”条件的点来使之激活。
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。