quote:以下是引用stone123在2010-05-18 10:14:14的发言:
浓度信号4-20ma模拟量输入,对应量程为0-10ppm,只是用来在上位机(WinCC)上显示,现在是这样处理的:
Step7里面把模拟量放到数据块里面,数据类型为整数(0-27648)。在WinCC里面建立一个变量数据类型为“浮点32位IEEE 745”,在格式更改下设置“FloatToUnsignedWord”,激活线性缩放比例。分别在框中做如下输入。
兄弟 你这个我还没做过,能不能告诉我如何在WINCC里面建立一个变量数据类型为……………………,激活线性缩放比例。
"Process Values" > "Value1" > "0"
"Process Values" > "Value2" > "27648"
"Variable Values" > "Value1" > "0"
"Variable Values" > "Value2" > "10"
显示格式“99.99”
请问这样做是否可以?是否有不妥的地方?