quote:以下是引用xinshiji168在2010-05-17 18:27:47的发言:
说的很精辟呀。我没有在硬件组态里给闲置的那个总线连接器分配DP地址,这个原因是否是造成以上所说通讯失败的最可能的原因呢?我们厂也有把中间总线连接器拔掉的情况,但我没见影响到其他变频器的通讯。今天我趁着暂时的停产,去掉了那个闲置的连接器,这下通讯都正常了。300米我没加中继,我刚才接好,看通讯是正常的。
大家怎么看用总线连接多台变频器通讯启停、给定频率?特别是远距离连接,这样会不会没有端子启停保险呢
还有谁能给我个wincc画面的电机运转的动态图片啊,我做的太难看了,用4个四分之一圆颜色变化,看上去很简陋啊,不上档次。xinshiji168@hotmail.com 多谢了!
还有个问题,线速度怎么算呢?电机转速:1350r/min,减速机速比:51,如果1350/51=26转,不太对啊,我看实际转速慢的很。
1,没在硬件组态里给闲置的总线连接器分配DP地址,不会造成以上所说通讯失败。我有两台变频器未用的变频器,DP头上插有DP模板,且该模板已接24V,但硬件中未分配地址,运行一年半了也未出现过问题。
2,用总线连接多台变频器通讯启停、给定频率?特别是远距离连接,的确易受到干扰,应该说没硬接线保险,但硬接线也会出现问题啊(接线不好,继电器损坏等)。而且总线连接要比硬接线节省大量的电缆,卡件,继电器等,传输的数据还多。关键是要做好抗干扰工作,做好接地。
3,线速度怎么算,你的计算1350/51=26转当然不对了,电机带什么东西啊,比如棍子,你还要乘以棍子的周长啊,1350/51*(棍子周长)。