发布于 2010-05-19 10:20:15
7楼
关于FC105的使用谈点看法。FC105是对输入的模拟量(1~5V、4~20MA等)进行处理的,具体使用就是根据该块管脚的功能引入相关变量。该块共有7个管脚,其中输入5个,输出7个。具体使用是这样的:使能端EN直接接母线,IN输入接模拟量数据存放地址,比如接PIW256,上下限HI-LIM /LO-LIM对应你的工程数据量程比如0--100摄氏度:HI-LIM 赋值0.0,LO-LIM赋值100.0即可,这两个管脚接实型数据,也可以用双整的数据地址代替;BIPOLAR为极性设置是针对双极性数据的,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1,现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;该点为位触点即开关量。对于输出端的俩个管脚是这样的,RET_VAL为故障字,存放一个子里面,比如放在MW10里即接MW10就行了,OUT现场信号值(带工程量单位)即采集的数据进行工程标准化后的数据;信号类型是实数,所以要用双字来存放;比如MD。。另外作为对模拟量输出的处理用的是FC106进行的,道理与此类似