发布于 2010-05-20 11:20:34
11楼
通过你的描述得出以下建议:
1、你应该用的为RS485的总线电缆,请注意最好让专业的人员使用专用的剥线器按照SIEMENS的标准剥线,接线;
2、请使用正品行货的总线连接器(地线粗,内部电阻清晰),市场上现在有很多假货,曾经害得我们不浅;
3、请多点接地,即:除了总线连接器的接地外,靠近接头侧电缆也剥开用金属片进行接地,也有可能你的实验室的电源进线接地线没有接好;
4、对于MM440,一个是把它放在最末端,供电最好与其他从站供电分开,避免变频器的高次谐波干扰。
希望对你有所帮助
每天进步一点点