回复:存储卡和编程电缆

慧星

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5615
  • 精华

    36
  • 被关注

    99

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-05-20 12:00:55

2楼

编程电缆时通用的;
存储卡不是,...对于以前的型号(0BA4 和 0BA5 系列的设备):
所有的 0BA6 都可以读取写入 0BA5 存储卡中的数据。 但是不能读取 0BA4 存储卡中的
数据。
...对于以前的型号(0BA0 到 0BA3 系列的设备):
包含写入到早前版本(0BA0 到 0BA3)中数据的存储卡不能在 0BA4 以及之后的 LOGO!
系列产品上使用。 如果 LOGO! 系统检测到这类“旧”的存储卡,将在显示屏上输出消息“未
知卡/按 ESC 键”。
同样,0BA4 或者之后系列的存储卡也不能用在 LOGO! 0BA0 到 0BA3 系列的设备上。
LOGO! 0BA6 存储卡可以用在 0BA4 或者 0BA5 系列设备中来存储电路程序,但是它们
不可用在 0BA0 至 0BA3 系列的设备中。
已经存储有 LOGO! 0BA6 电路程序的 LOGO! 0BA6 存储卡或者 LOGO! 0BA6 存储器电
池卡只能用在 LOGO! 0BA6 系列的设备中。
LOGO! 0BA6 电池卡或者 LOGO! 0BA6 存储器电池卡只能用于 0BA6 系统的设备中。