回复:200的PID如何通过人机界面修改PID参数

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-05-20 13:34:53

5楼

回路表就在符号表中。符号表中的这些参数是可以修改的,包括你所需要的报警限值。其它隐含的寄存器是PID运算所用,无需用户干预。这个回路表与直接指令指定的回路表是一致的。
家养老鼠名MINNIE
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33274条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。